مقدمه:
برخي از سيستم‌هاي حساس و مهم در منازل و اماکن عمومي يا در ادارات و کارخانه‌ها بايد هنگام قطع برق شهر به طريقي از يک منبع تغذيه ديگر استفاده کنند و به کار خود ادامه دهند . منابع تغذيه‌اي که وظيفه تامين برق را در هنگام قطع برق شبکه به‌عهده دارند " منابع تغذيه اضطراري " ناميده مي‌شوند . منابع تغذيه اضطراري بسته به نوع سيستم مورد تغذيه ، خصوصيات متفاوتي دارند. برخي از منابع برق اضطراري که از باطري براي توليد انرژي الکتريکي استفاده مي‌کنند، فقط قادرند براي مدت محدودي ( بسته به مقدار مصرف سيستم مورد تغذيه ) برق آنرا تامين نمايند، ولي برخي ديگر قادرند به مدت نامحدودي تا زمان وصل شدن مجدد برق شهر، برق اضطراري را تامين کنند . اينگونه سيستم‌ها داراي موتور مکانيکي و ژنراتور مي‌باشند و تا زماني که سوخت موتور مکانيکي تامين شود مي‌توانند در محدوده قدرت نامي ژنراتور برق اضطراري را تامين نمايند. خصوصيت ديگري که منابع تغذيه اضطراري را از يکديگر متمايز مي‌کند مدت زماني است که طور مي کشد تا بعد از قطع شدن برق شبکه، برق اضطراري وصل شود. برخي از سيستم‌ها قادرند بدون تاخير بعداز قطع برق شهر در عرض چند ميلي ثانيه برق اضطراري را وصل نمايند. اينگونه منابع تغذيه اضطراري که معمولا انرژي خود را از باطري تامين مي‌کنند در مکان‌هايي مانند اتاق عمل – اتاق کامپيوتر- سيستم‌هاي نظامي و ... مورد استفاده قرار مي‌گيرند در مقابل سيستم‌هايي که از موتور مکانيکي و مولد براي توليد برق اضطراري استفاده مي‌کنند بدليل اينکه موتور مکانيکي براي راه اندازي نيازمند زمان است داراي تاخير در وصل برق اضطراري خواهند بود . لذا باتوجه به خصوصيات و نياز محل مورد استفاده يکي از اين سيستم‌ها يا ترکيبي از هر دو نوع ممکن است استفاده گردد.

۱- برق اضطراري سيستم هاي ايمني و حفاظتي:
در سيستمهاي ايمني و حفاظتي نظير سيستم اعلام حريق و سيستم تلويزيون مداربسته يا سيستم اعلام سرقت برق اضطراري جزو ضروريات سيستم بوده و بسيار مهم مي باشد. معمولا چون ولتاژ تغذيه اين سيستم ها ولتاژ پايين " DC "و در حدود ۶ تا ۱۲ ولت مي باشد لذا در خود تابلوي اصلي سيستم محلي براي باطريهاي اضطراري در نظر مي گيرند. اين باطريها به مدار الکترونيکي تابلو وصل مي گردند و در زمان وجود برق شهر توسط سيستم شارژ و آماده نگه داشته مي شوند و هنگام قطع برق شبکه بدون تاخير وارد مدار شده و برق اضطراري سيستم را تامين مي نمايند. مدت زمان تامين برق اضطراري بستگي به ظرفيت باطريهاي مورد استفاده و مصرف سيستم دارد.

مشخصات باطري مورد نياز معمولا در راهنماي پانل اصلي ذکر مي گردد. در صورت طولاني شدن زمان قطع برق شهر در اينگونه سيستمها بايد قبل از اينکه شارژ باطري پايين بيايد و باطري کارآيي خود را از دست بدهد آنرا با باطري پر تعويض نمود. برخي از انوع باطريهاي مورد استفاده در اين سيستمها را در زير مشاهده مي نماييد:
Dry-battery-ups
باطريهاي اسيدي آب بندي شده (اين نوع باطريها که به آنها خشک نيز مي گويند نياز به نگهداري ندارند)
Nickel---cadmium-batteries
باطريهاي نيکل – کادميم (اين باطريها نسبت به باطريهاي اسيدي داراي حجم کمتري بوده وقابل شارژ نيز مي باشند)

۲- برق اضطراري براي کامپيوترها:
براي کامپيوترها و ساير دستگاههايي که در صورت قطع برق امکان از دست رفتن اطلاعات در آنها وجود دارد يا براي مواردي مانند تجهيزات اتاق عمل که نياز به اعمال برق اضطراري به سيستم بدون تاخير مي باشد از منابع تغذيه اضطراري بدون تاخير (Uninterruptable Power Systems) (UPS) استفاده مي گردد. در "UPS"ها برق باطريها توسط مدار اينورتر به ولتاژ ۲۲۰ ولت "AC" تبديل مي گردد و در صورت قطع برق شهر در عرض چند ميلي ثانيه در اختيار سيستم قرار مي گيرد. "UPS" در توانهاي متفاوتي نظير ۳۰۰- ۷۰۰ -۱۰۰۰ – ۶۰۰۰ ولت آمپر ساخته مي شوند و بايد باتوجه به تعداد و مصرف دستگاه هايي که بايد تغذيه شوند "UPS" با توان مناسب را انتخاب نمود. البته علاوه بر محدوديتي که توان خروجي "UPS" در تعداد دستگاههاي مورد تغذيه ايجاد مي کند محدوديتي نيز در زمان تغذيه دستگاه ها وجود دارد. هرچه ظرفيت باطريها بيشتر باشد مدت طولاني تري مي توان دستگاه هارا تغذيه کرد . باطريها بطور جداگانه يا در کابينتهاي خاصي (Battery Pack) قرار ميگيرند و به ترمينال ورودي " DC " در پشت "UPS" وصل مي شوند. "UPS"ها با ولتاژ ۴۸ , ۲۴ , ۱۲ V DC تغذيه مي شوند . براي ولتاژ ۲۴ ولت دو باطري ۱۲ ولت و براي ۴۸ ولت ۴ باطري کاملا يکستان را با هم سري کرده و به "UPS" وصل مي کنند. معمولا "UPS" ها داراي تنظيم کننده اتوماتيک ولتاژ (Automatic Voltage Regulation) (AVR) مي باشند تا در هنگام وجود برق شبکه عمل تثبيت ولتاژ را نيز در محدوده مشخصي انجام دهند. مقدار محدوده تثبيت ولتاژ معمولا بصورت درصد در مشخصات فني "UPS" ذکر مي گردد. هنگامي که ولتاژ ورودي پايين است "AVR" ولتاژ را پايين مي آورد (BUCK) در "UPS" هاي جديد يک پورت RS232 وجود دارد که در پشت "UPS"قرار مي گيرد و از آن جهت اتصال به کامپيوتر استفاده مي شود . بعد از وصل کردن "UPS" به کامپيوتر مي توان با نرم افزار ارائه شده به همراه آن تنظيمات مربوطه را انجام داد. کانکتور اتصال به برق شهر نيز در پشت "UPS" قرار مي گيرد و خروجيهاي برق ۲۲۰ ولت از پريزهاي پشت "UPS" گرفته مي شود.

يک "UPS" خانگي در توانهاي ۴۰۰ و ۶۰۰ و ۱۰۰۰ ولت آمپر و اتصالات پشت "UPS"
در پانل جلوي " UPS "معمولا نشانگرهاي زير وجود دارد:
* نشانگر مقدار شارژ باطري
* نشانگر مقدار بار
* نشانگر اضافه بار
* نشانگر اضافه ولتاژ در شبکه
* نشانگر استفاده از برق باطري
* نشانگر استفاده از برق شبکه
* نشانگر تعويض باطري
* نشانگر کم بودن ولتاژ در شبکه
* دگمه خاموش
* دگمه روشن و تست

توجه : تعداد دستگاه هاي کامپيوتري که مي توان به يک " UPS " وصل کرد به طور تقريبي از تقسيم کردن توان خروجي " UPS " بر حسب ولت آمپر به عدد ۳۰۰ الي ۳۲۰ ولت آمپر بدست مي آيند . بعنوان مثال اگر توان خروجي " UPS " برابر ۳۰۰۰ ولت آمپر يا ۳ KAV باشد مي تواند حدود ۱۰ کامپيوتر را تغذيه کند. براي بدست آوردن زمان تقريبي ( بر حسب دقيقه) که يک " UPS " بتواند با باطريهاي معيني تعداد مشخصي کامپيوتر را تغذيه کند مي توان از رابطه زير استفاده کرد (فرمول محاسبه توان UPS):
60 (400 تعداد کامپيوتر ها) / (ظرفيت يک باطري برحسب آمپرساعت*ولتاژ ورودي)= UPS زمان تغذيه

ادامه مطلب
کد:
http://www.fpitco.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/item/26-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%28UPS%29-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84
(آخرین ویرایش در این ارسال 05-07-2012 04:25 PM توسط Moslem.)
08-15-2011 02:07 PM
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس شده توسط bizhan-n ، Moslem ، ESKANDARPOOR ، perana313 ، khatereh2
عضو
*

وضعيت : آفلاین
ارسال ها:3
تاریخ عضویت:May 2012
اعتبار: 0
سپاس ها 1
سپاس شده 2 بار در 1 ارسال

ارسال: #2
RE: مقاله آموزش نصب و راه اندازی برق اضطراری (UPS) و محاسبه توان یوپی اس
بنده برای برق اظطراری یک استند الون که در دفتر شب و روز به برق مستیم وصل هست.پس نیاز به چنین دستگاهیی دارم.من چه مدلی به کارم میاد و قیمتش چنده.فقط برای دی وی ار که اگه برق مغازه رفت بتونه به کارش ادامه بده
05-13-2012 05:03 AM
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
عضو
*

وضعيت : آفلاین
ارسال ها:1
تاریخ عضویت:May 2013
اعتبار: 0
سپاس ها 11
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال

ارسال: #3
RE: مقاله آموزش نصب و راه اندازی برق اضطراری (UPS) و محاسبه توان یوپی اس
سلام کسی میتونه نحوه محاسبه در ups ها را تعلیم بدهد.مثلا
5 کامپیوتر داریم و می خواهیم واسه 3 ساعت قطعی برق از یک ups استفاده کنیم. یا یه سناریو دیگه آقا ما یه پمپ هوا داریم و می خواهیم اگر برق رفت تا 2 ساعت خیالمون از کارکردن پمپ راحت باشه و کلا از این دست سناریو ها. حالا طریقه بدست آوردن این زمان چگونه است ؟ طریقه بدست آوردن تعداد باطری ها چگونه است؟ اگر محاسبات دیگه ای هم هست لطفا آموزش بدهید تا هم من و هم دوستان استفاده لازمه را ببرند.با تشکر
06-02-2013 02:16 AM
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
عضو
*

وضعيت : آفلاین
ارسال ها:73
تاریخ عضویت:Sep 2012
اعتبار: 0
سپاس ها 32
سپاس شده 31 بار در 25 ارسال

ارسال: #4
RE: مقاله آموزش نصب و راه اندازی برق اضطراری (UPS) و محاسبه توان یوپی اس
(06-02-2013 02:16 AM)love_rap نوشته شده توسط:  سلام کسی میتونه نحوه محاسبه در ups ها را تعلیم بدهد.مثلا
5 کامپیوتر داریم و می خواهیم واسه 3 ساعت قطعی برق از یک ups استفاده کنیم. یا یه سناریو دیگه آقا ما یه پمپ هوا داریم و می خواهیم اگر برق رفت تا 2 ساعت خیالمون از کارکردن پمپ راحت باشه و کلا از این دست سناریو ها. حالا طریقه بدست آوردن این زمان چگونه است ؟ طریقه بدست آوردن تعداد باطری ها چگونه است؟ اگر محاسبات دیگه ای هم هست لطفا آموزش بدهید تا هم من و هم دوستان استفاده لازمه را ببرند.با تشکر
شما باید ببینید که مصرف کننده ی شما چقدر جریان میکشد.مثلا شما یک فن 220 ولت دارید که 5 آمپر جریان میکشد.اگر شما بخواهید این فن به مدت سه ساعت روشن باشد باید 3*5 کنید که میشود 15.حالا شماباید با توجه به این موضوع باطری خود را انتخاب کنید.اگر دستگاه ups شما 220ولت ولتاژ خروجی داردشما باید 220*15 کنید تا توان خروجی(3300W) را بدست بیاورید.حالا باید توان ورودی را نیز برابر توان خروجی کنید.اگر ورودی دستگاه ups شما 24 ولت باشد،شما توان را تقسیم به 24 میکنید تا مقدار جریان بدست بیاید(تقریبا134آمپر).یعنی اینکه شما باید جمع جریان باطری هاتون 134 آمپر شودتا بتواند به مدت سه ساعت فن را روشن نگه دارد.البته باید در نظر بگیرید که خود دستگاه ups نیز برق مصرف میکند واگر بخواهید دقیق حساب کنید باید ups را نیز مصرف کننده در نظر بگیرید
امضای ghazaanelectronic:


یا علی
06-02-2013 11:05 PM
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس شده توسط love_rap ، Moslem ، khatereh2
عضو
*

وضعيت : آفلاین
ارسال ها:63
تاریخ عضویت:May 2013
اعتبار: 0
سپاس ها 30
سپاس شده 3 بار در 2 ارسال

ارسال: #5
RE: مقاله آموزش نصب و راه اندازی برق اضطراری (UPS) و محاسبه توان یوپی اس
سلام
چطور میشه برای دو تا ساختمان 6 واحده و 20 واحده برق اضطراری نصب شه به شرطی که وقتی برق رفت اتومات سیستم برق اضطراری وارد مدار برق ساختمان بشه؟میخوام که کل ساختمان برق دار شه یعنی روشناییها پریز و...در این صورت این سیستم چه مشخصاتی باید داشته باشه(توان-امپر-ولتاژ)
07-30-2013 04:20 PM
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
عضو
*

وضعيت : آفلاین
ارسال ها:20
تاریخ عضویت:May 2013
اعتبار: 0
سپاس ها 0
سپاس شده 13 بار در 11 ارسال

ارسال: #6
RE: مقاله آموزش نصب و راه اندازی برق اضطراری (UPS) و محاسبه توان یوپی اس
با سلام
تو این موردها باید از ژنراتور استفاده بشه و کا ر باطری و برق اضطراری نیست
07-30-2013 07:32 PM
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
عضو
*

وضعيت : آفلاین
ارسال ها:63
تاریخ عضویت:May 2013
اعتبار: 0
سپاس ها 30
سپاس شده 3 بار در 2 ارسال

ارسال: #7
RE: مقاله آموزش نصب و راه اندازی برق اضطراری (UPS) و محاسبه توان یوپی اس
خوب این ژنراتور چطور باید تو مدار قرار بگیره که در صورت رفتن برق اتومات ژنراتور وارد مدار برق ساختمان بشه؟
07-30-2013 08:17 PM
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
عضو
*

وضعيت : آفلاین
ارسال ها:1
تاریخ عضویت:Aug 2013
اعتبار: 0
سپاس ها 0
سپاس شده 2 بار در 1 ارسال

ارسال: #8
Thumbs Up RE: مقاله آموزش نصب و راه اندازی برق اضطراری (UPS) و محاسبه توان یوپی اس
(07-30-2013 08:17 PM)cctv نوشته شده توسط:  خوب این ژنراتور چطور باید تو مدار قرار بگیره که در صورت رفتن برق اتومات ژنراتور وارد مدار برق ساختمان بشه؟

با چنج اور . وقتی برق میره چنج اور فرمان میده به ژنراتور و اتوماتیک استارت میکنه و جایگزین برق شبکه میشه.
08-02-2013 11:44 PM
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس شده توسط Moslem ، cctv
عضو
*

وضعيت : آفلاین
ارسال ها:63
تاریخ عضویت:May 2013
اعتبار: 0
سپاس ها 30
سپاس شده 3 بار در 2 ارسال

ارسال: #9
RE: مقاله آموزش نصب و راه اندازی برق اضطراری (UPS) و محاسبه توان یوپی اس
اقا مجتبی سلام
خودم میتونم این چنج اور رو نصب کنم یا مدار پیچیده ایی داره از برق صنعتی هم یه چیزایی بلدم
08-05-2013 03:22 PM
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
عضو
*

وضعيت : آفلاین
ارسال ها:63
تاریخ عضویت:May 2013
اعتبار: 0
سپاس ها 30
سپاس شده 3 بار در 2 ارسال

ارسال: #10
RE: مقاله آموزش نصب و راه اندازی برق اضطراری (UPS) و محاسبه توان یوپی اس
(08-05-2013 03:22 PM)cctv نوشته شده توسط:  اقا مجتبی سلام
خودم میتونم این چنج اور رو نصب کنم یا مدار پیچیده ایی داره از برق صنعتی هم یه چیزایی بلدم
اقا مجتبی نگفتی
کسی از بچه های دیگه درباره نصب چنج اور می تونه کمک کنه؟
غیر از چنج اور راه دیگه ایی هست؟
08-11-2013 11:24 AM
یافتن تمامی ارسال های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ  ارسال موضوع 


پرش به انجمن:


کاربر های حاضر در این موضوع: 2 مهمان

شبکه های اجتماعیدرباره مادوستان ما
   
 
انجمن دی سی ای فعالیت خود را از سال 86 همزمان با ایجاد اولین بانک اطلاعاتی سیستم های حفاظتی آغاز نموده است این انجمن مفتخر است تا کنون بیش از سه هزار پرسش در زمینه های مختلف را پاسخگو بوده است . کاربران دل سوز دی سی ای همواره سوالات کاربران مختلف را رصد نموده و درصورت نیاز به راهنمایی راه گشایی مشکلات بوده اند تبلیغات متنی در اینجا
آیفون تصویری
دکا شاپ
تاج گل
کفسابی
آیفون تصویری
انجام پایان نامه
تعمیر یخچال